2024年下半年我有幸參加了科揚學院組織的臨時消防水課題研修學習,收獲頗豐,現就此次研修課題的心得體會與各位同仁共享。
研修班由任鴿講師全程主持,主要學習研修的規范就是《建設工程施工現場消防安全技術規范》gb50720-2011,研修學習時講師開宗明義,規范中的第五章內容,即“臨時消防設施”這一章節,課程中大家各執己見,爭論不休,直至意見統一。
最后再去現場參觀學習永臨結合的消火栓系統設置和消防泵及水箱的設置,章節學習完后,講師又結合自己工作中的經驗認為應該掌握的重點反復強調了一遍,增強了大家的認知記憶。
通過研修學習和講師的經驗分享,我們明白了施工現場臨時消防不僅僅是安裝方面上的事情,而是整個團隊的事情。
《建設工程施工現場消防安全技術規范》一書主要有平面布置、建筑防火、臨時消防設施、防火管理4大方面,全面系統的對施工現場臨時消防作出了統一規范,需要每一位從事建筑行業的人員學習。
通過研修學習第五章節,我們明白了施工現場臨時消防設施的設置內容,包括滅火器的設置、臨時消防給水系統的設置、應急照明的設置等的內容,明確了今后工作中應該重點關注的事項。
經過討論,大家取得了共識,施工現場滅火器的設置至少2具,且在以下5種情況必須設置:
①易燃易爆危險品存放及使用場所;
②動火作業場所;
③可燃材料存放、加工及使用場所;
④廚房操作間、鍋爐房、發電機房、變配電房、設備用房、辦公用房、宿舍等臨時用房;
⑤其他具有火災危險的場所。
臨時消防給水系統設置,分為室外和室內兩個系統。室外系統:室外水箱的有效容積至少為臨時室外消防用水量與臨時室內消防用水量之和。消防泵應設置為一用一備2臺而且是自動起泵,其水槍充實水柱必須大于10m,且施工現場的消火栓泵應采用專用消防配電線路。
專用配電線路應自施工現場總配電箱的總斷路器上端接入, 并應保持連續不間斷供電。對于消防管路,施工現場的臨時室外消防給水系統的設置, 給水管網宜布臵成環狀;管徑不應小于 DN100;室外臨時消防的設置是在臨時用房建筑面積之和大于 1000m2或在建工程(單體) 體積大于 10000m3時,才應設置臨時室外消防給水系統??梢岳靡呀?jīng)建成的室外消火栓系統,但要滿足數量和保護半徑的要求。
通對于室內臨時消防系統,規范要求建筑高度大于 24m或體積超過 30000m3(單體) 的在建工程,應設置臨時室內消防給水系統。在主體階段,在建工程臨時室內消防豎管的設置臵應便于消防人員操作,其數量不應少于 2 根,當結構封頂時,應將消防豎管設臵成環狀,且管徑不應小于 DN100。一般情況下室內消防給水系統的在建工程,還應設置消防水泵接合器且應設置在室外便于消防車取水, 與室外消火栓或消防水池取水口的距離宜為 15 m至 40 m。
當建筑高度超過 100m的在建工程,應在適當樓層增設臨時中轉水池及加壓水泵,中轉水池的有效容積不應少于 10m3, 上下兩個中轉水池的高差不應超過 100m。在建工程,各結構層均應設置室內消火栓接口及消防軟管接口,消火栓接口及軟管接口應設置在明顯且易于操作的部位而且在消火栓接口的前端還要設置截止閥,其消火栓接口或軟管接口的間距,多層建筑不應大于 50m;高層建筑不應大于 30 m。在建工程主體結構施工完畢進入裝飾裝修階段時每層樓梯處應設置消防水槍、 水帶及軟管,且每個設置點不應少于 2 套。在寒冷和嚴寒地區的現場臨時消防給水系統應有防凍措施。
對于應急照明,規范要求施工現場的自備發電機房及變、配電房;水泵房;無天然采光的作業場所及疏散通道;高度超過 100m的在建工程的室內疏散通道;發生火災時仍需堅持工作的其他場所等5類場所應配備臨時應急照明而且作業場所應急照明的照度值不應低于正常工作所需照度值的 90%,其疏散通道的照度值還不應小于 0.5lx 。臨時消防應急照明燈具宜選用自備電源的應急照明燈具,自備電源的連續供電時間不應小于 60 min 。
通過研修學習,專業人員之間互相溝通交流,取長補短,增加了感情,增長了學識,不明白的明白了,模糊的清晰了。使得大家對建筑工程施工現場臨時消防用水設置的相關知識有了更加精深的理解和掌握,增強了專業能力,為以后更好的做好施工現場臨時消防設施監理打下了良好的基礎。